幻尔LDX-227舵机,15kg双轴,270°,在我使用PLC用pwm调速的时候,给了准确的电压,上电后也能自动回位,但是给正常的脉冲宽度500us-2500us,没有反应,周期也设定的是20ms,但是我的单轴舵机没有任何问题,相同的周期和脉宽,按理说单轴和双轴没有本质的区别,不知道是什么问题

:light_bulb: 建议使用本模板发帖,也可以自由编辑,但必须完整描述产品及问题(至少包含:产品名称、版本、问题描述)。

产品型号 / 套件:
版本 / 规格:
控制板 / 主板:
操作系统 / 软件 / 固件版本:
参考的教程或步骤:

问题描述:

报错信息 / 日志 / 截图:

复现步骤:
1.
2.
3.

已尝试的排查:

补充说明:

您设置的 20ms 周期、500~2500μs 脉宽符合 LDX-227 的官方参数,对应控制范围为 0~270°。因此,目前不能仅凭“双轴”判断原因,也不能据此认定舵机损坏。(hiwonder.com)

建议按以下顺序排查:

  1. 核对实际输入波形。 官方控制示例中的脉宽指的是高电平持续时间。请提供舵机信号端实际波形,包含周期、高电平持续时间和高/低电平电压,而不只是 PLC 程序设定值。
  2. 断电核对舵机端引脚。 《LDX-227数字舵机规格书》标注:白色线为信号,中间黑色线为电源正极,最边黑色线为地。请核对接口位置,不要把两根黑线都当成地线。
  3. 确认信号接口兼容性。 官方 Arduino 教程要求舵机与控制板共地,但 PLC 端的接法需要结合输出电路确认,勿盲目短接端子。现有规格书未注明信号输入允许电平,不能把舵机供电电压当成信号允许电压;确认前请勿继续直连试验。
  4. 如有 PWM 舵机测试器,可断开 PLC 信号后独立测试。 官方使用教程提供了中位、手动模式测试流程。供电按舵机要求选择,先从中位开始、小幅调整,避免直接冲到机械端点。

请补充 PLC 的具体型号、所用输出端子的类型、舵机实际供电电压,以及 PLC 输出端到舵机三根线的接线示意图。目前照片无法确认这些连接,也无法读出实际信号电平。

参考:官方《LDX-227数字舵机规格书》《PWM舵机二次开发教程-Arduino版本》《LDX-227_PWM舵机使用教程》。


若您觉得本回复有帮助,可以点击下方按钮将其标记为解决方案。