【产品型号 / 套件】
SO-101 Leader + Follower 机械臂
使用 Feetech STS3215 系列总线舵机。
主要问题关节:
Follower elbow_flex(ID 3)
另外:
Follower shoulder_lift(ID 2)也存在一定跟踪误差。
【版本 / 规格】
操作系统:Ubuntu 24.04
控制框架:Hugging Face LeRobot
遥操作方式:SO-101 Leader → SO-101 Follower
控制频率:20 Hz
Follower 串口:/dev/ttyACM0
Leader 串口:/dev/ttyACM1
【问题描述】
使用 Leader 遥操作 Follower 时,发现肘关节
elbow_flex 存在明显的位置跟踪异常。
主要表现为:
1. Leader 缓慢移动时,Follower 肘关节有时
保持不动,随后才出现运动。
2. 快速或连续运动时,Follower 通常能够跟随,
但存在一定位置延迟。
3. Leader 停止运动后,Follower 有时仍无法
到达目标角度,存在持续的位置偏差。
4. shoulder_lift 也存在一定误差,
但 elbow_flex 的问题更加明显。
5. 机械臂能够完成抓取和堆叠任务,
但关节跟踪误差较大。
【实际实验数据】
使用 LeRobot 官方 lerobot-record
录制了一条完整示范。
数据量:572 帧
标称频率:20 Hz
示范时长:约 28.6 秒
elbow_flex:
平均 Action-State 绝对误差:4.256°
P95 绝对误差:8.303°
最大绝对误差:12.571°
shoulder_lift:
平均绝对误差:2.514°
P95 绝对误差:6.637°
最大绝对误差:11.121°
对 Action 和 State 进行时间偏移分析后:
elbow_flex 补偿约 0.3 秒的标称时间偏移,
平均误差仍为 3.396°。
此外,存在以下现象:
在约 0.5 秒内,
Leader 肘关节目标位置变化约 5.19°,
Follower 实际位置却几乎没有变化。
此前另一次测试中,
肘关节也曾连续约 5.5 秒位置不变,
期间目标与实际位置相差约 5~6°。
从曲线看,部分静止阶段依然存在约 3~5°
的位置偏差。
【已尝试的排查】
1. 已检查机械臂关节外部安装结构,
未发现明显松动或破损。
2. 已检查舵机部分只读寄存器。
此前读取到:
P = 16
I = 0
D = 32
肩关节和肘关节读取到的部分控制参数相同。
这些是静态检查结果,
尚未在异常发生时同步测量供电电压、
电机电流和实际负载。
3. 已确认 LeRobot 能正常发送目标动作,
同时读取 Follower 实际关节位置。
4. 曾尝试软件相对目标限幅,
但限幅较小时会造成明显跟随迟滞。
5. 已对官方录制数据进行分析,
发现不仅存在动态延迟,
还存在持续位置偏差
您提供的数据已经包含值得继续排查的“目标变化、反馈长时间不变”片段。现阶段还不能据此判定舵机故障,也不能把约 3~5° 的偏差认定为正常范围。建议先核实位置单位和实际下发目标,再抓取异常时的舵机状态,暂时不要直接调整 PID。
根据 SO-101 配套 LeRobot 源码,建议按以下顺序检查:
-
先确认误差确实以角度计算。 配套 config_so101_follower.py 中,use_degrees 默认是 False;此时除夹爪外,关节位置使用 -100~100 的归一化范围,并非直接以度表示。Leader 也有对应的位置模式。请核对您安装版本中两端的设置,以及分析脚本是否做了正确换算;若已换算,可保留当前角度统计。
-
区分 Leader 目标与最终下发目标。 so101_follower.py 的 send_action() 会在启用 max_relative_target 时,根据当前反馈裁剪目标,再写入 Goal_Position,并返回实际发送的动作。源码还注明,这一步额外读取 Follower,可能降低循环频率。请确认您比较的 Action 来自哪一环节;如果有自定义限幅,也记录限幅前后的值。不要只凭“Leader 目标已变化”判断舵机已收到同样的目标。
-
在异常发生时同步记录 ID 3,并用 ID 2 作对照。 优先记录实际下发目标、读回的 Goal_Position、Present_Position,以及各次读写的实际时间。再补充 Present_Voltage、Present_Current、Present_Load、Present_Temperature、Status 和通信异常。配套 STS3215 控制表包含这些字段;电压、电流等若尚未确认换算规则,请先提供原始值,避免误标单位。这样可以区分“目标没有按预期写入”和“目标已更新但位置未跟上”。
-
核对运行后的配置,而不仅是启动前的静态值。 配套 Follower 的 configure() 会主动写入 P_Coefficient=16、I_Coefficient=0、D_Coefficient=32,所以您读到的值与该实现一致;这些并不是只读参数。请在 LeRobot 完成连接后,再只读记录 Operating_Mode、Torque_Enable、CW_Dead_Zone、CCW_Dead_Zone、Minimum_Startup_Force、Max_Torque_Limit 和 Torque_Limit。控制表支持读取这些配置,但现有资料不足以给出适合您实际负载的调参值。
-
做最小复现。 按使用文档建议,先用无视觉遥操作排除录制和相机链路的影响。在安全运动范围内、不夹持物体,分别做缓慢往返和目标停止保持,记录上述数据及姿态。核对两端校准文件中的 homing_offset、range_min、range_max;先保留原文件,不要为消除误差盲目覆盖校准。
请补充 LeRobot 版本或提交号、完整启动命令、两端位置单位设置及换算方法,并提供一段包含“不动后开始运动”全过程的日志。上述依据是 SO-101 配套的 so101_follower.py、config_so101_follower.py、so101_leader.py 和 Feetech tables.py;您实际安装版本是否一致,是下一步需要确认的重点。
若您觉得本回复有帮助,可以点击下方按钮将其标记为解决方案。