Zonev
1
建议使用本模板发帖,也可以自由编辑,但必须完整描述产品及问题(至少包含:产品名称、版本、问题描述)。
产品型号 / 套件:8路巡线传感器+排针+IIC+杜邦线
版本 / 规格:8路巡线传感器+排针+IIC+杜邦线
控制板 / 主板:MSPM0G3507
操作系统 / 软件 / 固件版本:CCS
参考的教程或步骤:客服发的参考资料视频和商品页面参考校准方式
问题描述:我在根据参考校准方式校准三次之后,发现第一路传感器依然不能正常感应黑线,在黑线和白底的情况下均呈现亮灯状况
报错信息 / 日志 / 截图:
复现步骤:
1.
2.
3.
已尝试的排查:三次校准
补充说明:
三次校准后仍异常,暂时不能直接判断第一路传感器损坏。建议按以下步骤做通道对比:
- 重新核对完整学习流程。背景学习阶段,将传感器放到实际使用的背景颜色上,长按白色学习按钮;外侧四盏 LED 闪烁后,等待所有 LED 开始闪烁,再继续参考资料中的后续步骤。
- 使用同一块黑线和白底,在相同测试条件下依次放到第1路和一条正常通道下方,记录两路指示灯是否发生变化。
- 根据8路巡线传感器通信资料,读取并打印每一路的状态、模拟值和阈值。请分别记录黑线和白底下第1路及正常通道的数据。
- 如果第1路模拟值会变化但状态始终不变,请重点核对该路阈值和学习结果;如果第1路模拟值也完全不变,而其他通道正常,则需要进一步检查模块。
请补充模块正反面清晰照片、安装及测试状态,以及上述黑线和白底测试的完整串口输出,便于继续定位。
若您觉得本回复有帮助,可以点击下方按钮将其标记为解决方案。