4路红外循迹模块买过来出现只有一个灯亮,不清楚什么是正常情况

购买的是4路红外循迹模块,没有烧录程序,仅仅打开电源。
情况如下:


仅有一个灯亮是正常的情况吗

如果亮的是板上标注“PWR”的电源灯,而四个探头对应的指示灯都不亮,那么在仅接通电源、探头前方没有白色反射物时,通常属于正常现象。幻尔资料说明:PWR灯在传感器供电后亮起;四个探头独立工作,检测到白色物体时对应蓝色指示灯亮,检测到黑色物体或前方没有物体时对应指示灯可熄灭。因此,未烧录程序本身不代表四个探头灯必须全部亮起。

请先确认以下几点:

  1. 确认唯一亮的是PWR灯,还是S1至S4中的某一路探头指示灯。
  2. 按模块丝印正确接线,并使用该版本规定的供电电压,确认正负极没有接反。
  3. 让每个探头分别对准白纸和黑纸,保持相近距离,观察对应指示灯是否变化。
  4. 如需调节灵敏度,官方资料说明顺时针旋转可提高灵敏度,逆时针旋转可降低灵敏度。

如果白纸、黑纸切换并调节旋钮后四路指示灯都完全没有变化,请补充模块正反面清晰照片、供电方式和电压,以及接线照片,便于继续判断。


若您觉得本回复有帮助,可以点击下方按钮将其标记为解决方案。